本項目主要設計技術參數
(1)風荷載:0.50kN/m2
(2)雪荷載:0.30kN/m2
(3)最大排雨水能力:120mm/h(5分鐘歷時)
(4)溫室恒載:玻璃溫室20Kg/m2 (5)溫室基礎工程要求:需根據現場地質狀況,參照國家標準《建筑地基基礎設計范圍》(GBJ50007-2002)設計
(6)電參數:220V/380V,50HZ,PH2/PH3
溫室建筑總面積為0㎡,溫室采用東西排跨根據地形分為8米、9.6米、10.8米、12米的跨度,南北排開間根據客戶要求分為4米或者8米一間,開間形式的文洛式溫室。東西寬0m,南北長0m。 溫室檐高根據客戶要求分為3- 6米,頂高分為3.9米-6.9米不等,外遮陽高度分為4.5米-7.5米不等。
溫室配有外遮陽系統、內遮陽系統、內保溫系統、頂部自然通風系統、濕簾風機強制降溫系統、側面開窗系統、配電系統等根據客戶需求進行配備。
施工案例,僅供參考
3.溫室基礎土建
溫室建設場地在地下一米深的范圍內應無較大石抉、地下管線、地下設施等障礙物,建設方按照溫室建設的要求作好五通一平工作,即通水、通電、通道路、通電話、通排水、平整和壓實場地。在未獲得場地地質描述或勘察報告前,投標單位暫時按照持力土層容許承載力標準值≥80kpa,地下穩定水位在±0.000下1m進行設計和作概算。獨立點式基礎埋置深度約為±0.000下0.5m,溫室內部采用獨立基礎;溫室四周設0.5米高磚墻裙,其中±0.000下約0.5米,±0.000上0.50m,基礎和基礎粱頂部預埋錨栓,用于連接上部結構柱,墻裙內外水泥砂漿抹面;溫室外四周設80cm寬混凝土散水;溫室散水外設施外排水溝。
設汁參照國家標準《建筑地基基礎設計規范》(GBJ50007-2002)。若建設方提供的地質描述與實際情況(如勘察報告)不相符,再進行基礎設計,將對溫室基礎的設計計算和概算做相應調整。
4.溫室主體骨架
溫室用所有鋼結構材料均采用國標優質熱鍍鋅管,桁架采用黑管先加工、焊接,后熱浸鍍鋅防腐;工地現場組裝,無焊接。其他鋼材部件和緊固件均按<gb t13912-2002金屬覆蓋層鋼鐵制品熱浸鍍鋅層技術要求及實驗方法》(is0="" 1461:1999,metallic="" coatings----hot="" dip="" galvanizedcoatings="" i)n="" fabricated="" iron="" and="" steel="" articles----Specifications and test methods,MOD)經熱鍍鋅處理,工廠化生產,現場組裝。連接固定件主要使用符合GB5782標準(采用8.8級)的M8、Ml0、Ml2六角頭螺栓和符合 GB6170標準的相應六角螺母,經熱浸鍍鋅處理。溫室主體結構使用壽命不低于20年。
一、主要型材規格為:
l、基礎:溫室四周采用0.8米高矮墻的條形基礎,內部為獨立點式基礎。
2、溫室骨架為輕型鋼結構,骨架結構采用國產熱鍍鋅鋼材制成。
主立柱采用120*120*4.0mm熱鍍鋅矩形管。
端面立柱采用120*60*3.0mm熱鍍鋅矩形管。
圍梁采用50*50*2.0mm熱鍍鋅矩形管。
桁架采用50*70*2.5mm熱鍍鋅矩形管。
外遮陽立柱采用50*50*2.0mm熱鍍鋅矩形管。
外遮陽橫桿采用50*50*2.0mm熱鍍鋅矩形管。
外遮陽縱桿采用50*50*2.0mm熱鍍鋅矩形管。
溫室主體骨架鍍鋅層厚度為0.06-0.08mm,熱鍍鋅規范采用GB/T3091-93.
水槽采用B=2.0mm厚冷彎熱鍍鋅鋼板,水槽坡度為2.5%用于排水。
各連接件采用熱鍍鋅螺栓,既防腐又美觀。為了增強溫室主體結構、密封性、美觀、及拼接維修方便,開發了溫室所有的鋁型材。(以上規格為暫定,具體以施工圖為準)
5.覆蓋材料
溫室頂部采用8mm陽光板覆蓋,四周采用8mm陽光板覆蓋。鋁合金型材按照《GB/T 5237.1~5237.5-2000鋁合金建筑型材》國家標準生產制造,主要受力構件為高強度鋁合金。表面采用陽極氧化處理。溫室頊部四周作加強處理。屋頂按抗暴風設計,VENLO型屋頂,傾斜度22°士l°,適用于APD型天溝。
● 厚度5mm
● 傳熱系數2.7W/m2.c
● 透光率>95%
● 使用壽命在20年以上
鋁合金型材
● 表面經過氧化、磨砂處理
●專用鋁型材,自主開發
●鋁型材厚度1.0mm以上
溫室屋頂三角型屋面部位全部采用鋁合金結構而不采用鋼結構以增加透光率。在所有天構下都有“U形”或“幾形”鋁臺金冷凝水回收槽,冷凝水通過水管排到溫室外,以更好的降低濕度,有利于作物生長,防止病蟲害。濕簾處配置40目防蟲網.防止蟲害進入。
6.屋頂通風系統
屋頂通風是溫室最好的通風降溫、換氣室內氧氣和C02濃度達到平衡的最好措施。自然通風是一種比較經濟的通風方式。它是利用風力和溫度差來實現溫室內外空氣變換,達到降低溫室內溫度和濕度的目的。Papadakis(1986)測量和分析了帶有頂窗和側窗的溫室的空氣交換速率,其結果表明空氣交換速率取決于室外風速和開窗面積的人小,并認為天窗或天甯加側窗通風效果要好于只用側窗的結構。由于熱空氣向上聚集的特性,在屋脊處開窗的通風效果最好。
傳動桿齒輪齒條系統傳動,減速電機與傳動軸連接方式為專用聯軸器,方便安裝于維護,提高系統的負荷能力和抗惡劣環境的能力。每套系統包括夾箍、移動聯軒、齒輪齒條機構、齒輪減速電機、鏈輪、雙排鏈、六角螺栓、防松螺母、傳動軸、支撐架、襯套、撐桿等。
7.水簾側窗系統
濕簾側窗形式:鋁合金側開外翻窗。 濕簾側窗高度:1.5米。 齒輪齒條外翻上懸窗夏季使用時電動開啟,冬季可以關閉保暖。開啟角度可大可小,滿足設計要求,機構運行平穩、步調一致,無異常噪聲。窗戶關閉時窗戶各處密封條與窗戶無縫隙,也不會出現窗邊與窗口壓迫過緊的現象;開窗連接件連接牢固可靠,無相對位置滑動,所有相對傳動部件均采用潤滑措施和防銹措施。
8.內保溫系統
這一系統在白天提供遮蔭降溫,在寒冷的晚上可減少熱量損失,還可起到控制濕度的作用。簾幕系統由于經常運作,在使用過程中經常容易出現故障,必須選用質量最好的產品。因此,為了保證系統的可靠性,在本項目中采用最先進的帶限位減速電機+齒輪-齒條驅動系統。該系統由以下部分組成:拉幕粱、減速電機、電機安裝底座、鏈型連軸器、齒條、齒輪副、推拉桿、齒條-推桿接頭、驅動軸、驅動軸焊接頭、推桿支撐滾輪、幕布牽引型材、推桿-牽引型材連接卡、不銹鋼卡、緊線器、LS線、幕布、密封帶幕膜等。托、壓幕線采用透明聚酯線,抗拉強度178kgf以上。幕布采用100g棉被,保質期5年,壽命8年。
9.外遮陽系統
為了夏季遮陽降溫和調節植物生長需要光線,本項目配合外遮陽系統。在夏季,由于進入溫室的太陽輻射熱負荷太高,溫室雖然經過通風,但溫室內的高溫、低濕環境對植物的生長還是不利的。當使用外遮陽系統時,由于阻隔了部分太陽輻射進入溫室,在具有良好通風的溫室中可將室內溫度控制到只比室外氣溫高1度的水平。托、壓幕線采用高強度黑色uv聚酯線,遮陽網采用外遮陽幕布,遮陽率75%,保質期3年,壽命5年。整個系統限位準確,運行平穩可靠,操作安全。
10.濕簾一風機降溫系統
濕簾、風機系統是溫室夏季強制降溫的一種手段。濕簾風機降溫系統時利用水蒸發時將空氣中的顯熱轉變為潛熱的皂進行降溫的。水分蒸發的多少與空氣的飽和蒸汽壓差成正比關系。空氣越干燥、溫度越高,經過濕簾的空氣降溫幅度越大。工作原理:濕簾裝在密閉溫室一端山墻或側墻上,風機裝在另端山墻或側墻上。風機抽風時,室內產生負壓,迫使室外未飽和的空氣流經濕簾多孔濕潤表面時,空氣中大量顯熱轉化為潛熱,從而迫使進入室內空氣的干球溫度降低4~12℃,并源源不斷地引入室內進行防暑降溫。在溫室南山山墻采用單臺風機流量40000m3/h的抗外強風排風扇。
11.雨水排水系統
溫室采用熱浸鍍鋅鋼制天溝,天溝與天溝連接使用天溝粘接劑。溫室將按照雙向坡度建造,采用立柱外排水方式,在山墻外部排出雨水至用戶建造的排水溝中。設計最大排水量為120mm/h(5min歷時)。
12.電動控制、配電系統
配電柜
系統對象適于大型生產或觀賞性連棟溫室。
系統功能
a.內外遮陽系統的控制
b.降溫(濕簾—風機)系統的控制
c.自然通風系統的控制
(1)技術參數
a.電源參數:220V∕380V ,50Hz
b.電壓波動范圍:±5%
對于電壓波動較大的地區,要求用戶在每個強電柜入口前配置穩壓器,以保證溫室內配置電器的安全運行。
(2)技術說明
a.溫室內導線采用防潮型RVV塑料套線(暗管布線),信號線為RVVP屏蔽導線。
b.溫室內的所有電源線、控制線、傳感器信號線等導線及電氣安裝敷料。
c.為使溫室內美觀,布線采用穿管暗敷方式。